Bắt tay vào việc: Nhớ mang găng tay và safety glasses. Rất nguy hiểm nếu không có. Turn off system. Xiết chặt tất các đường ống và núm vặn của manifold gauge set. Nhớ đừng ráp lộn đầu đường ống của manifold.
Vặn đường ống xanh phía bên có núm vặn và đồng hồ xanh của manifold gauge set vào low side port(đường ống lớn hơn của condenser)trước. Chờ cho đồng hồ chỉ định low side pressure ngưng tăng lên khoảng một phút. Sau đó vặn đường ống đỏ phía bên có núm vặn đỏ và đồng hồ đỏ của manifold vào high side port của condenser(đường ống nhỏ hơn của condenser).
Turn on system.
Pressure bên low side cho system có freon R410A nên có từ 150 đến 200psi.
Pressure bên high side nên có từ 350 đến 400psi
Tham khảo trên label của condenser thấy design/test pressure gauge sẽ có là HI 450psi LO 250psi. Nhưng thường người ta bơm freon vào dưới mức design có lẽ để cho compressor last long hơn.
Nhớ turn off system Trước khi tháo các đường ống của manifold gauge set ra khỏi condenser.
Bắt đầu đến đây bạn sẽ có câu hỏi. Tôi sẽ trả lời theo câu hỏi của bạn sẽ dễ hơn và khỏi phải dong dài vào những chuyện mà bạn đã biết rồi.
EDITED: 11 Jun 2019 04:37 by MAIHOILONG