24ABA424 = (7th & 8th position= cooling capacity) 24 = 24000 btuh. (7th & 8th position, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 value plus 3 zeros = btuh)
Power (tons) | Power (BTU/hr) |
---|---|
1 RT | 12000 BTU/hr |
2 RT | 24000 BTU/hr |
3 RT | 36000 BTU/hr |
4 RT | 48000 BTU/hr |
hệ thống xả đá của tủ lạnh chỉ xài heater element, temp sensor và defrost timer thôi anh, cái timer set sẵn defrost time (8 or 12hrs or 16hrs) , tới trúng cycle thì sw inside timer turn off compressor và turn on defrost heater
Câu hỏi 1: Nếu manifold gauge set show pressure below the design pressure thì coi như low. Nhưng ở HI side còn 400psi và LO side còn 150psi là còn được. Nếu đã đủ pressure mà nhà vẫn không đủ mát thì có lý do khác:- Thời tiết nóng hơn bình thường. - Condenser không giải nhiệt được(do fin bị block, do condenser fans khô dầu bạc đạn hoặc gần hư). - Do evaporator dơ hoặc đóng bui. - Do blower fans khô dầu bạc đạn hoặc gần hư( Thường khi bị mấy trường hợp này evaporator và đường ống low side của condenser sẽ đóng băng)- Do air filter nghẹt, nhà bị leak air, insulation bad...
Câu hỏi 2: Độ chênh lệch này lúc máy mới start thường dưới 10 độ, khi trong nhà gần đủ nhiệt độ setup thường là 15 đến 17 độ.