Hỏi HVAC tech

From: Xebagac11 Jun 2019 07:02
To: khongnho (MAIHOILONG) 31 of 44
Đây mới là hands on instructions của ông thợ trong nghề nè
Thank you anh Xuân
From: Ltm11 Jun 2019 09:18
To: khongnho (MAIHOILONG) 32 of 44
Cám ơn anh! những đồ nghề anh list đều là ngon bổ rẻ!  Hôm trước em có mua cái Yellow Jacket manifold gauge mà cũng gần $100 rồi  >.< .  

Anh cho em hỏi:

1. Làm sao để mình biết là system của mình freon bị low và low bao nhiêu?

2. Em có xem vài clip thì technician có đề cập là điều kiện lý tưởng để AC chạy tốt thì phải có "10 degree sub cooling".   Anh vui lòng giải thích vụ nầy đi anh.  Có phải là 10 dgree nầy nói nôm na là độ chênh lệch giữa ống return air và ống thổi ra ko anh? 

 
From: khongnho (MAIHOILONG)11 Jun 2019 10:12
To: Ltm 33 of 44
quote: Ltm
Cám ơn anh! những đồ nghề anh list đều là ngon bổ rẻ!  Hôm trước em có mua cái Yellow Jacket manifold gauge mà cũng gần $100 rồi  >.< .  

Anh cho em hỏi:

1. Làm sao để mình biết là system của mình freon bị low và low bao nhiêu?

2. Em có xem vài clip thì technician có đề cập là điều kiện lý tưởng để AC chạy tốt thì phải có "10 degree sub cooling".   Anh vui lòng giải thích vụ nầy đi anh.  Có phải là 10 dgree nầy nói nôm na là độ chênh lệch giữa ống return air và ống thổi ra ko anh? 

 

Câu hỏi 1: Nếu manifold gauge set show pressure below the design pressure thì coi như low. Nhưng ở HI side còn 400psi và LO side còn 150psi là còn được. Nếu đã đủ pressure mà nhà vẫn không đủ mát thì có lý do khác:- Thời tiết nóng hơn bình thường. - Condenser không giải nhiệt được(do fin bị block, do condenser fans khô dầu bạc đạn hoặc gần hư). - Do evaporator dơ hoặc đóng bui. - Do blower fans khô dầu bạc đạn hoặc gần hư( Thường khi bị mấy trường hợp này evaporator và đường ống low side của condenser sẽ đóng băng)- Do air filter nghẹt, nhà bị leak air, insulation bad...
Câu hỏi 2: Độ chênh lệch này lúc máy mới start thường dưới 10 độ, khi trong nhà gần đủ nhiệt độ setup thường là 15 đến 17 độ.

From: khongnho (MAIHOILONG)11 Jun 2019 10:14
To: Xebagac 34 of 44
quote: Xebagac
Đây mới là hands on instructions của ông thợ trong nghề nè
Thank you anh Xuân

You are welcome. :-)

From: Ltm11 Jun 2019 12:36
To: khongnho (MAIHOILONG) 35 of 44
Cám ơn anh giải thích!  (up)
From: LTT11 Jun 2019 20:50
To: khongnho (MAIHOILONG) 36 of 44
Cám ơn anh nhiều,

Cái pressure có lên xuống theo nhiết độ bên ngoài hay không?
From: khongnho (MAIHOILONG)11 Jun 2019 21:12
To: LTT 37 of 44
Khi nhiệt độ bên ngoài có ảnh hưởng tới bất cứ cái gì có pressure đều làm cho pressure thay đổi. Vào google type:freon pressure chart. Sẽ thấy pressure thay đổi theo nhiệt độ. Có những chart cho biết ở vào một nhiệt độ nào đó thì LO side bao nhiêu và HI side bao nhiêu. Có những chart chỉ cho biết ở một nhiệt độ nào đó thì pressure là bao nhiêu (không phân biệt HI side và LO side) đó là pressure lúc system turned off.
EDITED: 11 Jun 2019 21:13 by MAIHOILONG
From: khongnho (MAIHOILONG)11 Jun 2019 21:16
To: Ltm 38 of 44
You are welcome. :-)
From: Ale12 Jun 2019 21:43
To: khongnho (MAIHOILONG) 39 of 44
Anh chỉ cách bơm freon luôn đi !
 
From: khongnho (MAIHOILONG)13 Jun 2019 01:47
To: Ale 40 of 44
Để bơm freon đầu tiên xin nhắc là nên thông thạo những gì tôi nói từ đầu. Khi đã biết cách connect manifold gauge set vô condenser rồi thì bơm freon vô system chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi.
  -Đến đây là trong trạng thái đường ống xanh và đỏ đã vặn chặt vào condenser và manifold gauge set, các núm xanh vàng đỏ đang khoá chặt.
  - Dùng đường ống vàng vặn hơi lỏng vô bình freon,
  -Mở núm vặn màu vàng của manifold gauge set 1/16 vòng
  - Mở núm vặn màu xanh của manifold gauge set một chút xíu sao cho freon thoát ra nhẹ môt chút rất ít chỗ ống xanh connected lỏng vô bình freon(purging)
  - Vặn chặt ống xanh connected vô bình freon chặt lại không cho freon thoát ra nữa
  - Xiết chặt núm vàng và núm xanh của manifold gauge set
  - Mở valve của bình freon
  - Lật ngược bình cho valve của bình hướng xuống đất(nếu muốn biết bơm được bao nhiêu freon vô system thì úp bình freon trên một cái cân rồi ghi số đo của cân và trừ vào số đo sau khi bơm).
  - Mở núm vàng và núm xanh của manifold gauge set chậm từ từ đồng thời nhìn vào đồng hồ xanh và đỏ cho đến khi số đo lên đến mức mình muốn xong vặn chặt núm vàng và núm xanh lại.
  - Lật ngươc bình freon cho valve của bình huóng lên trên trở lại và khoá valve bình.-Mở núm vàng và núm xanh của manifold gauge set ra một chút chừng vài giây xong khoá cả hai lại.
  -Trước khi tháo manifold gauge set ra khỏi condenser nhớ turn off system và chờ cho số đo của hai bên đồng hồ có số đo ngang bằng nhau.
 Cách purging như trên là làm ô nhiễm môi trường. Và chỉ dùng đươc khi trong system có freon. Nếu không muốn làm như vậy thì phải có Four-way manifold gauge set để có thêm một đường ống connect vô máy vacuum để làm sạch không khí trong đường ống của manifold gauge set.
EDITED: 15 Jun 2019 15:12 by MAIHOILONG
From: khongnho (MAIHOILONG)15 Jun 2019 07:18
To: Ale 41 of 44
Cách tôi hành văn như vậy có làm cho bạn confused quá không?
From: Ale15 Jun 2019 11:08
To: khongnho (MAIHOILONG) 42 of 44

Em phải đọc từ từ lại cũng không sao. Quan trọng anh đã viết ra những thao tác cần làm ! 

Đúng là technical instruction mà anh viết liền tù tì thì khi đọc phải tự ngưng nghỉ theo trình tự để mà hiểu . Nếu anh ngắt ra step by step và list từ trên xuống dưới thì dễ nuốt hơn  :-)

Ý em là nếu anh viết như sau thì đễ theo hơn nè :
  • Dùng đường ống vàng vặn hơi lỏng vô bình freon
  • Mở núm vặn màu vàng của manifold gauge set 1/16 vòng
  • Mở núm vặn màu xanh của manifold gauge set một chút xíu sao cho freon thoát ra nhẹ môt chút rất ít chỗ ống xanh connected lỏng vô bình freon(purging)
  • Vặn chặt ống xanh connected vô bình freon chặt lại không cho freon thoát ra nữa
  • Xiết chặt núm vàng và núm xanh của manifold gauge set
  • Mở valve của bình freon
  • Lật ngược bình cho valve của bình hướng xuống đất(nếu muốn biết bơm được bao nhiêu freon vô system thì úp bình freon trên một cái cân rồi ghi số đo của cân và trừ vào số đo sau khi bơm).
  • Mở núm vàng và núm xanh của manifold gauge set chậm từ từ đồng thời nhìn vào đồng hồ xanh và đỏ cho đến khi số đo lên đến mức mình muốn xong vặn chặt núm vàng và núm xanh lại.
  • ect ...
Thank you anh !

Câu hỏi kế tiếp của em là nếu lỡ bơm dư freon thì sao ? Máy chạy thiếu hiệu suất ? Giải quyết ra sao ? Xả freon bớt ? Thiếu 1 chút hay dư 1 chút thì cái nào ok hơn ?
​​​​​​​
 
From: khongnho (MAIHOILONG)15 Jun 2019 15:07
To: Ale 43 of 44
Max pressure: 700psi. Nên dư một chút cũng không sao. Nhưng nếu muốn lấy ra bớt mà xã ra environment là illegal. Phải có recovery machine recovery tank chứa freon mà mình muốn bỏ bớt. Nói về vấn đề legal, thì phải có tối thiểu HVAC Technician Certificate của EPA(Houston. Những thành phố khác tôi không biết) để được phép hook up manifold gauge set vô compressor.
 Đúng căn bản là mình phải coi theo label của máy mình đang làm. Ví dụ như cái label của LTT bỏ lên design/test pressure HI: 450 LO: 250 Nhưng Max:700. Thật ra tôi cũng không biết tại sao thường thấy người ta chỉ bơm đến HI:400 LO:150. Tôi nghĩ có lẽ mức design như vậy và xài dưới mức design như vậy đễ compressure last long hơn. Và cũng để cho compressor không bị over pressure vào những lúc thời tiết quá nóng.
 Đã edit lại phần bơm freon vô system cho dễ coi hơn.
EDITED: 16 Jul 2019 04:01 by MAIHOILONG
From: Xebagac15 Jun 2019 18:38
To: khongnho (MAIHOILONG) 44 of 44
EPA 608 là federal requirement nghĩa là tiểu bang nào cũng phải có để handle refrigerants
Hôm trước em có làm cái blog để sau này tham khảo

hvac2019.blogspot.com