Máy lạnh Trane startup noise

From: Sean B (SEANBAO)15 Jun 2018 20:00
To: Yellowtiger 9 of 10
Nó chịu thua, thử capcitor thì mới, hard kit start thì nó nghĩ không help, giống như trong thread trên, nó bảo gọi nơi chuyên trị Trane. Nó không lấy tiền. Nó cũng bảo Trane có model bị problem như vậy.
From: Yellowtiger15 Jun 2018 20:46
To: Sean B (SEANBAO) 10 of 10
Nhà bên Ba Mẹ vợ em máy hiệu Carrier cũng bị như vậy sau 1 năm, ông thợ tới thay capacitor mới thì hết, ổng nói nếu không hết thì sẽ gắn hard start kit .