ANh không phải là HCAC như em yêu cấu, nhưng hanh có déign nhiều nhà máy đông lạnh, và điện lạnh lá 1 ngành học trong chuong trình KS Hoá học ngày xưa của anh nên biết dể giải thích với em:
Em thấy nguòi tech chỉ dòm vào 2 cái đồng hồ và không có tôl gì khác: ĐÚNG. nguòi "thợ" sửa máy lảnh (KHông phải KS design thệ thống lạnh) thì họ căn cứ vào công xuất của máy (4 ton, 5 ton ...) và gắn cái đồng hồ vào để đo hi/lơ pressure, cái mà em nói là 2 đồng hồ. Dựa trên Hi/Lơ và cuốn sách của máy cho biết bao nhiêu là hi, bao nhiêu là lơ thì họ biết GAS trong máy đủ hay thiếu, và cho thêm vào đến khi Hi/Lơ đúng thì thôi, tại sao Hi/Lơ là dúng thì chính họ cũng không hiểu dau96, em muốn hiểu thêm thì anh giải thích thêm.
Sau khi họ cho them gas thì máy lạnh, vài ngày sau thì hết lạnh, chứng tỏ nó lại thiếu gas , thì ông thợ thứ 2 đến cũng phán y chang, phải thêm gas, cũng vẫn đúng, và nếu thêm gas thì sẽ lạnh nhưng lại sẽ chỉ được vài ngày. Tai Sao? Tại vì hệ thống lạnh là 1 hệ thống KÍN, thêm GAS đử rồi thì nó cứ thê mà lạnh, nếu chỉ vài ngày mà hết lạnh thì hệ thống đã bị LEAK đâu đó, nếu không trị đuọc cái LEAK thì dù thêm gâs bay giờ, cũng sẽ bị leak và hết lạnh nữa.
Phải CHECK LEAK, hệ thống ống có thể leak every where, nhưng thông thường thì giàn "bốc hơi" (Evaporator), nơi mà GAS từ dạng lỏng được xả thành dạng hơi, và nơi đó sinh lạnh, có hệ thống quạt để thổi hơi lạnh vào trong nhà. Giàn này dễ leak nhất và nói thợ check kỹ . Nếu leak cái này thì anh khuyên là nên thay, vì 1 khi 1 ống leak thì các ống khác của nó cũng đã đến tuổi, hàn vá 1 lần, ít bữa chỗ khác leak tiep.
Nếu không phải tại cái evaporator thì kiểm tra mấy đầu mố nối ống, từ cái condensor (Block máy) chạy cho tới cái evaporator, thông thường thì ngay tại 2 đầu mối nối, chứ trong tường thì chịu thôi, làm sao mà dập tường để check đuọc.
Người thợ có dụng cụ để check leak, nếu họ tìm ra chỗ nào thì phải hàn lại cho kỹ, dĩ nhiên truóc khi hàn phải lấy hết gas ra , (Họ biết cách save gas trong máy bơm ngược ra bình chứa trở lại, cũng chỉ dòm 2 cái đồng hồ LƠ/HI thôi .)
Sau đó bảo họ PURGE Nitrogen (Thay vì bơm GAS thì bay giờ bơm Nitrogen vào hệ thống máy, Nitrogen xì hơi rất nhanh, cho nên bơm đầy Nitrogen vào máy, chờ 30 tời 45 phút mà áp xuất HI không đổi tức là đã hết xì, xả Nitrogen rồi bơm gas vào cho đủ .
Tuy nhiên có 1 OPTION thêm, đó là nếu thấy không bị leak, thì cho dù check nitrogen, mình cũng nên mua thêm 1 chai self sealant (khoảng $50)rồi cho họ bơm vào hệ thống. Cái seallant này, hễ gap75 hơi nước thì kết nùi lại cho nên nếu máy còn leak lai rai đâu đó nhỏ thì cái này sau này sẽ theo gas xịt ra ngoài, mà xịt ra ngoài thì có hơi nước nên nó bịt cái lổ nhỏ đó lại nên kín luôn . (*)
Bôm Seallant rồi thì bơm GAS vào như bình thường .
(*) Em sẽ thấy nhiều nguòi nói cái seallant này làm nghẹt ống gas , họ nói dung91 vì họ không biết cách xài, cả thợ cũng không biết. ANh có nói, nó đông lại khi gap hơi nước. Vì thế, trúc khi bơm nó vào, phải make suẻ là trong ống không có hơi nước, vì thế anh mới nói là bơm nó vào SAU KHI RUN NITROGEN leak check. Khi run Nitrogen thì nitrogen đã xả hết gá bên trong và kể cả hơi nước (nếu có, vì khi hệ thống bị leak, gá chạy ra ngàoi và hơi nước chạy vào trong) . Khi bơm Seallant vào mà trong ống khong có hơi nước thì bảo đảm là nó không bao giờ kết nùi trong ống đuọc. |