Khéo Tay Hay LàmHỏi HVAC tech

 

Press Ctrl+Enter to quickly submit your post
Quick Reply  
 
 
  
 From:  thím_Hương (HUONG9999)  
 To:  LTT      
100620.21 In reply to 100620.6 
nhìn cái model number 7-8 position bắt đầu bằng 60 tức là 60,000 btu = 5T  
Code: 

24ABA424 = (7th & 8th position= cooling capacity) 24 = 24000 btuh. (7th & 8th position, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60 value plus 3 zeros = btuh)


 
Power (tons) Power (BTU/hr)
1 RT 12000 BTU/hr
2 RT 24000 BTU/hr
3 RT 36000 BTU/hr
4 RT 48000 BTU/hr

 

EDITED: 10 Jun 2019 09:44 by HUONG9999

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Xebagac  
 To:  BUFFALO (DAUCULA)     
100620.22 In reply to 100620.20 
Lol
Món gì anh cũng sư phụ hết làm cho tay nghề những anh em khác bị mai một hết
Thank you for the details anh
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  BUFFALO (DAUCULA)  
 To:  Xebagac     
100620.23 In reply to 100620.22 
Em nói sai rồi, là "sư phụ" thì phải có "đệ tử" chứ, mà anh thì không hề bao giờ có đệ tử thì sao là sư phụ được .

Bao giờ các em qua OC hả ? Có gì báo truóc để anh dành ngày nha.
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  LTT   
 To:  thím_Hương (HUONG9999)     
100620.24 In reply to 100620.21 
Cám ơn Thím
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Xebagac  
 To:  BUFFALO (DAUCULA)     
100620.25 In reply to 100620.23 
Thank you anh
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  BUFFALO (DAUCULA)  
 To:  Xebagac     
100620.26 In reply to 100620.25 
Uả, anh viết, em đọc không hiểu, vậy thì chẳng biết đúng hay sai mà lại cám ơn là sao ?
KKKKKKK
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Videonic  
 To:  BUFFALO (DAUCULA)     
100620.27 In reply to 100620.20 
quote: Daucula

Còn hệ thống xả đá tự động, để khỏi bị nước đá đóng dày đặc trong freezer (như các tử ở VN trước 1975) thì nguòi ta thêm vào 1 he thống chạy ngược làm tan đá theo từng thời kỳ ... nước do đá tan ra được cho chảy thẳng vào đầu cái block để làm nguội máy ... Đại khái là thế

 

hệ thống xả đá của tủ lạnh chỉ xài heater element, temp sensor và defrost timer  thôi anh, cái timer set sẵn defrost time (8 or 12hrs or 16hrs) , tới trúng cycle thì sw inside timer turn off compressor và turn on defrost heater

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  BUFFALO (DAUCULA)  
 To:  Videonic     
100620.28 In reply to 100620.27 
"defrost time "
Đúng rồi em, em nói lên cái hiện tượng là nó chạy vụ défrost theo từng khoảng cách thời gian ("điều khiển bằng timer") , còn anh nói "chách thức nó defrost, nghĩa là khi nó defrost thì nó chạy ngược chu trình, phần freezer trở thành "nóng" lên thay vì lạnh, và khiến cho nước đá tan thành nước mà chảy xuống đầu cái block để làm nguội cái block luôn . CÒn giản dị hơn nữa là nó ngưng chạy  thì nước đá cũng tự tan, nhưng thời gian ngưng chạy lâu hơn.
 
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  LTT      
100620.29 In reply to 100620.11 
Disclaimer:Something below just for reference. If somebody want to do AC works, have to have AC certificate.
 Nếu có gì thiếu sót nhờ các bạn bổ túc. Cám ơn.

Đồ nghề: AC manifold gauge set
              Valve Core Tool
              HVAC Tool AC Schrader Valve Core Remover
              Freon Refrigerant Leak Detector 
              Gloves(Nên có bao tay tránh được điện và freon xì trúng tay)
              Safety glasses
Vật liệu:  Freon
              Valve core
Chuẩn bị đồ nghề:
              Manifold gauge set trước khi xài nên điều chỉnh và thử trước.Những đường ống của gauge set có    hai đầu khác nhau. Một đầu nhìn vô không thấy gì cả, một đầu nhìn vô sẽ thấy có một miếng                  đồng nhỏ nằm ngang trong đó. Miếng đồng đó để khi vặn vô valve port nó chạm vào valve core                  để mở valve ra cho pressure đi vào manifold. Nếu nó chạm vào valve core sớm quá sẽ làm cho                    freon leak ra ngoài. Nên dùng valve core tool vặn miếng đồng sát vô trong sao cho cái seal touch valve port  trước khi valve core mở ra để freon khỏi bị leak. Trước khi tiếp xúc với freon nhớ mang găng tay                  và safety glass.
Những link của đồ nghề và vật liệu là để tham khảo cho biết nó ra sao thôi.Nếu muốn mua nên coi theo review.

EDITED: 11 Jun 2019 04:32 by MAIHOILONG

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  LTT      
100620.30 In reply to 100620.24 
Bắt tay vào việc: Nhớ mang găng tay và safety glasses. Rất nguy hiểm nếu không có. Turn off system. Xiết chặt tất các đường ống và núm vặn của manifold gauge set. Nhớ đừng ráp lộn đầu đường ống của manifold.
                        Vặn đường ống xanh phía bên có núm vặn và đồng hồ xanh của manifold gauge set vào low side port(đường ống lớn hơn của condenser)trước. Chờ cho đồng hồ chỉ định low side pressure ngưng tăng lên khoảng một phút. Sau đó vặn đường ống đỏ phía bên có núm vặn đỏ và đồng hồ đỏ của manifold vào high side port của condenser(đường ống nhỏ hơn của condenser).
Turn on system.
 Pressure bên low side cho system có freon R410A nên có từ 150 đến 200psi.
 Pressure bên high side nên có từ 350 đến 400psi
 Tham khảo trên label của condenser thấy design/test pressure gauge sẽ có là HI 450psi LO 250psi. Nhưng thường người ta bơm freon vào dưới mức design có lẽ để cho compressor last long hơn.
Nhớ turn off system Trước khi tháo các đường ống của manifold gauge set ra khỏi condenser.
  Bắt đầu đến đây bạn sẽ có câu hỏi. Tôi sẽ trả lời theo câu hỏi của bạn sẽ dễ hơn và khỏi phải dong dài vào những chuyện mà bạn đã biết rồi.

EDITED: 11 Jun 2019 04:37 by MAIHOILONG

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Xebagac  
 To:  khongnho (MAIHOILONG)     
100620.31 In reply to 100620.30 
Đây mới là hands on instructions của ông thợ trong nghề nè
Thank you anh Xuân
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Ltm  
 To:  khongnho (MAIHOILONG)     
100620.32 In reply to 100620.30 
Cám ơn anh! những đồ nghề anh list đều là ngon bổ rẻ!  Hôm trước em có mua cái Yellow Jacket manifold gauge mà cũng gần $100 rồi  >.< .  

Anh cho em hỏi:

1. Làm sao để mình biết là system của mình freon bị low và low bao nhiêu?

2. Em có xem vài clip thì technician có đề cập là điều kiện lý tưởng để AC chạy tốt thì phải có "10 degree sub cooling".   Anh vui lòng giải thích vụ nầy đi anh.  Có phải là 10 dgree nầy nói nôm na là độ chênh lệch giữa ống return air và ống thổi ra ko anh? 

 
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  Ltm     
100620.33 In reply to 100620.32 
quote: Ltm
Cám ơn anh! những đồ nghề anh list đều là ngon bổ rẻ!  Hôm trước em có mua cái Yellow Jacket manifold gauge mà cũng gần $100 rồi  >.< .  

Anh cho em hỏi:

1. Làm sao để mình biết là system của mình freon bị low và low bao nhiêu?

2. Em có xem vài clip thì technician có đề cập là điều kiện lý tưởng để AC chạy tốt thì phải có "10 degree sub cooling".   Anh vui lòng giải thích vụ nầy đi anh.  Có phải là 10 dgree nầy nói nôm na là độ chênh lệch giữa ống return air và ống thổi ra ko anh? 

 

Câu hỏi 1: Nếu manifold gauge set show pressure below the design pressure thì coi như low. Nhưng ở HI side còn 400psi và LO side còn 150psi là còn được. Nếu đã đủ pressure mà nhà vẫn không đủ mát thì có lý do khác:- Thời tiết nóng hơn bình thường. - Condenser không giải nhiệt được(do fin bị block, do condenser fans khô dầu bạc đạn hoặc gần hư). - Do evaporator dơ hoặc đóng bui. - Do blower fans khô dầu bạc đạn hoặc gần hư( Thường khi bị mấy trường hợp này evaporator và đường ống low side của condenser sẽ đóng băng)- Do air filter nghẹt, nhà bị leak air, insulation bad...
Câu hỏi 2: Độ chênh lệch này lúc máy mới start thường dưới 10 độ, khi trong nhà gần đủ nhiệt độ setup thường là 15 đến 17 độ.

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  Xebagac     
100620.34 In reply to 100620.31 
quote: Xebagac
Đây mới là hands on instructions của ông thợ trong nghề nè
Thank you anh Xuân

You are welcome. :-)

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Ltm  
 To:  khongnho (MAIHOILONG)     
100620.35 In reply to 100620.33 
Cám ơn anh giải thích!  (up)
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  LTT   
 To:  khongnho (MAIHOILONG)     
100620.36 In reply to 100620.30 
Cám ơn anh nhiều,

Cái pressure có lên xuống theo nhiết độ bên ngoài hay không?
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  LTT      
100620.37 In reply to 100620.36 
Khi nhiệt độ bên ngoài có ảnh hưởng tới bất cứ cái gì có pressure đều làm cho pressure thay đổi. Vào google type:freon pressure chart. Sẽ thấy pressure thay đổi theo nhiệt độ. Có những chart cho biết ở vào một nhiệt độ nào đó thì LO side bao nhiêu và HI side bao nhiêu. Có những chart chỉ cho biết ở một nhiệt độ nào đó thì pressure là bao nhiêu (không phân biệt HI side và LO side) đó là pressure lúc system turned off.

EDITED: 11 Jun 2019 21:13 by MAIHOILONG

0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  Ltm     
100620.38 In reply to 100620.35 
You are welcome. :-)
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  Ale  
 To:  khongnho (MAIHOILONG)     
100620.39 In reply to 100620.38 
Anh chỉ cách bơm freon luôn đi !
 
ALE
0/0
 Reply   Quote More 

 From:  khongnho (MAIHOILONG)  
 To:  Ale     
100620.40 In reply to 100620.39 
Để bơm freon đầu tiên xin nhắc là nên thông thạo những gì tôi nói từ đầu. Khi đã biết cách connect manifold gauge set vô condenser rồi thì bơm freon vô system chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi.
  -Đến đây là trong trạng thái đường ống xanh và đỏ đã vặn chặt vào condenser và manifold gauge set, các núm xanh vàng đỏ đang khoá chặt.
  - Dùng đường ống vàng vặn hơi lỏng vô bình freon,
  -Mở núm vặn màu vàng của manifold gauge set 1/16 vòng
  - Mở núm vặn màu xanh của manifold gauge set một chút xíu sao cho freon thoát ra nhẹ môt chút rất ít chỗ ống xanh connected lỏng vô bình freon(purging)
  - Vặn chặt ống xanh connected vô bình freon chặt lại không cho freon thoát ra nữa
  - Xiết chặt núm vàng và núm xanh của manifold gauge set
  - Mở valve của bình freon
  - Lật ngược bình cho valve của bình hướng xuống đất(nếu muốn biết bơm được bao nhiêu freon vô system thì úp bình freon trên một cái cân rồi ghi số đo của cân và trừ vào số đo sau khi bơm).
  - Mở núm vàng và núm xanh của manifold gauge set chậm từ từ đồng thời nhìn vào đồng hồ xanh và đỏ cho đến khi số đo lên đến mức mình muốn xong vặn chặt núm vàng và núm xanh lại.
  - Lật ngươc bình freon cho valve của bình huóng lên trên trở lại và khoá valve bình.-Mở núm vàng và núm xanh của manifold gauge set ra một chút chừng vài giây xong khoá cả hai lại.
  -Trước khi tháo manifold gauge set ra khỏi condenser nhớ turn off system và chờ cho số đo của hai bên đồng hồ có số đo ngang bằng nhau.
 Cách purging như trên là làm ô nhiễm môi trường. Và chỉ dùng đươc khi trong system có freon. Nếu không muốn làm như vậy thì phải có Four-way manifold gauge set để có thêm một đường ống connect vô máy vacuum để làm sạch không khí trong đường ống của manifold gauge set.

EDITED: 15 Jun 2019 15:12 by MAIHOILONG

+1/1
 Reply   Quote More 

Reply to All  
 