Thật sự họ chỉ dung đồng hồ đo thì biết thiếu. Tuy nhiên, lý do thiếu họ ko biết ... có thể valve hở hay something else .... nếu hở họ refill thì năm tới phải làm nữa ..
Nhớ lại năm 2009 khi HV mua nhà mới, sau khi move vô khoảng 2 tuần, HV có feeling là ko đủ độ lạnh, có dung súng bắn để test ...
Sau đó nói với builder, ... họ nói là mùa này nóng (summer) nên độ lạnh có giảm chút. HV vẫn ko chịu, tiếp tục complain ... Công ty máy lạnh đưa ba technician xuống (vì complain 3 lần), mỗi người xuống chỉ refill freeon chút xíu, HV có hỏi họ nói ko thiếu đáng kể
Lần complain thứ 4, công ty máy lạnh phải kéo 1 cái xe bự xuống, họ run toàn bộ khoảng 3 tiếng, mới phát hiện 1 cái valve, mà đầu valve nhỏ tí xíu như cái van xe đạp có 1 leak tí xíu ko đáng kể ... Sau đó họ thay cái valve ... từ năm 2009 đến nay, HV chưa bao giờ refill hết cả, mà thấy độ lạnh vẫn vậy
Nói ra để thấy, trình độ nhiều người mang tiếng đi sửa máy lạnh mà ko biết nhiều .... Cũng may HV có a/c and refrigeration technician nên cũng biết chút chút về a/c ... thử hỏi những người ko biết thì sao
Nói ra điều này ko có khoe mình hay, nhưng nhiều khi biết chút chút vẫn tốt hơn ... ai nói gì vô lý là "chơi" liền
Năm đó cũng chơi 1 vố cho công ty build hệ thống điện nhà luôn ....
Bực là họ bơm gas vào mà bơm bao nhiêu cũng đâu có biết nên muốn tự tìm hiểu để đề phòng máy ông thợ vẽ máy lạnh
|